PSCAD电流源如果选择外部接入,只能从外部接入电流幅值,现在我想把频率也从外部输入,这是电流源的fortan代码
#BEGIN
#IF Cntrl==0
      IF ($f .GT. 1.0E-20) THEN
        CALL CURRENT_SOURCE1_CFG(1,$Vm*SQRT_2,$f,$Ph,$Tc)
      ELSE
        CALL CURRENT_SOURCE1_CFG(0,$Vm,0.0,PI_BY2,$Tc)
      ENDIF
#ELSE
      CALL CURRENT_SOURCE2_CFG($BR,$SS)
#ENDIF
#ENDBEGIN
#IF Cntrl==0
#STORAGE RTCI:1 RTCF:5 REAL:1
      CALL CURRENT_SOURCE1_EXE($BR,$SS)
#ELSE
      CCBR($BR,$SS) = $Mag
      IF (TIMEZERO) CCBRD($BR,$SS) = $Mag
#ENDIF

我应该怎么改


%K~LQ$6$[CYP$VJB@82YC{O.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-16 21:01:40 | 显示全部楼层
模型中电流源接入系统,最左侧的电流源采用外部控制,其输入量是电流幅值,下面多重运行模块输出量是频率,现在我想把多重运行模块的输出连接到电流源,但是电流源没有频率的外部控制。

MMC_offshore_wind12.pscx

5.22 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-17 00:01:15 | 显示全部楼层
看图 截图202010170001086308..png
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-17 08:34:16 来自手机 | 显示全部楼层

谢谢花月大佬,有效果了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-17 08:46:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发贴规则: 
1.严禁将帖子发至无关版面,请选择对应版块发贴,以维护论坛的系统性和整洁性。
2.提问题需要将问题描述清楚,涉及到仿真模型问题需要添加报错图片或描述,上传仿真模型效果更佳。
3.由于论坛的时效性不足,可以发帖后点击楼层下分享到:QQ好友和群快速得到关注。
4.保持和谐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电力仿真论坛

GMT+8, 2024-3-29 06:44 , Processed in 0.105951 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表