杆塔接地电阻电离模型中引出电流的问题

[复制链接]
会员网龄
3.6岁

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:暂未上榜

在线:暂未上榜

  • TA的每日心情
    大哭
    2022-4-23 12:55
  • 1

    主题

    6

    回帖

    9

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    9
    发表于 2020-10-28 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    注册可看大图、可下载

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    我在单独搭建接地电阻模型,引出的电流波形是没问题的,但是我把接地电阻模型添加到输电线路模型中的时候运行就会出错,请问这是为什么

                                   
    登录/注册后可看大图


                                   
    登录/注册后可看大图


                                   
    登录/注册后可看大图


                                   
    登录/注册后可看大图

    谁来看过此贴
    此贴被TA们浏览了387次
    回复

    使用道具 举报

    会员网龄
    3.6岁

    TA在排名榜Top100

    积分:暂未上榜

    发帖:暂未上榜

    在线:暂未上榜

  • TA的每日心情
    大哭
    2022-4-23 12:55
  • 1

    主题

    6

    回帖

    9

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    9
     楼主| 发表于 2020-10-28 16:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
    我把引出信号从电流改成内部信号的时候运行也没问题,但就是引出电流不行
    回复

    使用道具 举报

    会员网龄
    3.6岁

    TA在排名榜Top100

    积分:暂未上榜

    发帖:暂未上榜

    在线:暂未上榜

  • TA的每日心情
    大哭
    2022-4-23 12:55
  • 1

    主题

    6

    回帖

    9

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    9
     楼主| 发表于 2020-10-28 20:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    因为接地电阻模型TACS电阻前面忘记添加测量电流元件,所以接到杆塔模型上运行出错,在TACS电阻前面加个测量电流元件就可以运行了,具体原因我也不明白

                                   
    登录/注册后可看大图
    回复

    使用道具 举报

    发贴规则: 
    1.严禁将帖子发至无关版面,请选择对应版块发贴,以维护论坛的系统性和整洁性。
    2.提问题需要将问题描述清楚,涉及到仿真模型问题需要添加报错图片或描述,上传仿真模型效果更佳。
    3.由于论坛的时效性不足,可以发帖后点击楼层下分享到:QQ好友和群快速得到关注。
    4.保持和谐。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|电力仿真论坛

    GMT+8, 2024-3-29 19:06 , Processed in 0.093815 second(s), 43 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表