搭建了一个24脉动的高压直流输电模型,运行出现这种问题,不知该如何解决?各位大佬给看看是什么问题 截图202001142001454347..png yongning_HVDC.zip (20.3 KB, 下载次数: 23)
1:非标准信息,不正常程序终止
2:仿真时间错误终止
3:不接地系统错误

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-14 20:05:56 | 显示全部楼层
控制方式采用HVDC例子的控制方式
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-14 20:06:33 | 显示全部楼层
控制方式采用HVDC例子的控制方式
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-15 10:48:36 | 显示全部楼层
我的4.6.2没报错误
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-15 16:01:47 | 显示全部楼层
cooc8 发表于 2020-1-15 10:48
我的4.6.2没报错误

我用4.6.0跑  发现也是出错了 和题主一样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-15 21:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
我是4.5,不知道是什么原因导致
回复

使用道具 举报

会员网龄
3.8岁

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:暂未上榜

在线:暂未上榜

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-6-14 15:23
  • 0

    主题

    3

    回帖

    3

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    3

      发表于 2020-6-14 23:08:28 | 显示全部楼层
      怎么实现的24脉动呀,12脉动是两个LCC串联作为正极或负极,并且换流变压器需要采用不同的接线形式,如果说正极和负极都存在,均采用两个LCC串联,叫双极12脉动吧,怎么来的24脉动呢,难道是四个LCC直接串联并配上不同的换流变压器接线形式吗
      回复

      使用道具 举报

      发贴规则: 
      1.严禁将帖子发至无关版面,请选择对应版块发贴,以维护论坛的系统性和整洁性。
      2.提问题需要将问题描述清楚,涉及到仿真模型问题需要添加报错图片或描述,上传仿真模型效果更佳。
      3.由于论坛的时效性不足,可以发帖后点击楼层下分享到:QQ好友和群快速得到关注。
      4.保持和谐。
      您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

      本版积分规则

      Archiver|手机版|小黑屋|电力仿真论坛

      GMT+8, 2024-3-29 07:53 , Processed in 0.110560 second(s), 57 queries .

      Powered by Discuz! X3.4

      © 2001-2023 Discuz! Team.

      快速回复 返回顶部 返回列表