如图,一张图是右键Edit Parameters打开的窗口,另一张是进入Definition后点击底部Parameters打开的窗口;
同一个参数(如图中Imax_Gsc_pu),在一处改变参数后,另一处的参数不随之改变,然而仿真还是继续能够运行下去;
请问这其中是什么道理?请各位吧友大佬赐教

Definition下方的Parameters

Definition下方的Parameters

右键EditParameters

右键EditParameters
谁来看过此贴
此贴被TA们浏览了722次
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 10:20:29 | 显示全部楼层
说起来很有意思,自定义的模型是希望与软件中的模型有一致的特性,那么做好后又往往元件看成独特的元件
以软件中的电阻为例
从元件库中复制后,默认阻值为1,更改默认值后,则复制后未更改后的值
截图202003051012079698..png
复制后为更改
截图202003051012389718..png
参数的默认值是自己未定义参数时显示的值
截图202003051020141262..png
了解二者的区别就好了