求大神指教下:
前面用ATP仿真有相应感应电压和电流值具体详见:https://www.mmc-hvdc.com/t-1927.html
为什么PSCAD搭建该模型无感应电流和感应电压值呢?
Tlinenew.zip (6.23 KB, 下载次数: 4)
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-5 00:28:55 | 显示全部楼层
截图202010050026496125..png

改下不能完全交叉换位,然后仿真步长为5us,结果如下

截图202010050027583185..png

完全换位各相不就没有耦合了吗,就是解耦的过程哦


一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-5 10:16:53 | 显示全部楼层
非常感谢花月大神!
现在把PSCAD的仿真结果和ATP的仿真结果分别贴上来。

PSCAD的仿真结果

PSCAD的仿真结果

ATP仿真结果1

ATP仿真结果1

ATP仿真结果2

ATP仿真结果2