发表于 2019-7-31 00:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册可看大图、可下载

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本人做变压器短路故障后合闸电流变化仿真,搭建的模型如图1,要考虑变压器铁心短路故障后的不同剩磁情况以及合闸角不同对短路电流变化的影响,对变压器进行重合闸后短路电流变化规律仿真(重合闸后故障是一直存在的,没有被消除),但是在simulink模型搭建完之后,
问题一)在simulink磁滞特性设计模块不知道该如何通过改变他的剩磁如图2,其中图1中的各种参数含义我基本清楚,但是不知道该如何合理的改变他的剩磁,来观察到不同的电流变化情况以及
问题二)通过不同的合闸角(合闸角不清楚是不是直接在电源模块的相角度如图3)如果是的话,还请各位贴友详细说明一下,
本人也是接触matlab不久,源模型文件见附件,我自己仿真的模型重合闸过程仿真,仿真过程为 0.01s 断路器关闭~0.3s 系统发生短路~0.38s 断路器动作切断电源~0.68s 断路器自动重合闸动作,正确的波型貌似是这样的,因为我做的仿真是模仿该论文的,论文中的电流变化趋势,以及我个人简单设置的波形见截图及说明文件1,和
附件 截图及说明1.pdf (1.01 MB, 下载次数: 21)



源文件.rar (106.51 KB, 下载次数: 12)
先谢谢各位贴友!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 00:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
已经转到matlab板块了,下午帮你看看
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

会员网龄
5.4岁

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:暂未上榜

在线:暂未上榜

该用户从未签到

1

主题

2

回帖

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
 楼主| 发表于 2019-7-31 07:27:51 | 显示全部楼层
花月mmc 发表于 2019-7-31 00:59
已经转到matlab板块了,下午帮你看看

好的,那先谢谢啦
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 11:28:54 | 显示全部楼层

关于第二个问题,改变电压相角与改变开断动作时间是相同的,选择一种即可
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

会员网龄
5.4岁

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:暂未上榜

在线:暂未上榜

该用户从未签到

1

主题

2

回帖

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:31:04 | 显示全部楼层
展开
花月mmc 发表于 2019-7-31 11:28
关于第二个问题,改变电压相角与改变开断动作时间是相同的,选择一种即可 ...

合闸相角这一方面,我直接按照电源电压的初始相位角根据周期来估算他的合闸角,是这个意思吧,另外变压器剩磁方面的设置,这方面你有了解吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 17:31:23 | 显示全部楼层
展开
我心永恒 发表于 2019-7-31 16:31
合闸相角这一方面,我直接按照电源电压的初始相位角根据周期来估算他的合闸角,是这个意思吧,另外变压器 ...

对的,剩磁暂时没有了解
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-20 12:00:40 | 显示全部楼层
剩磁就是直接在变压器绕组上加个直流
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-14 00:28:40 | 显示全部楼层
展开
我心永恒 发表于 2019-7-31 16:31
合闸相角这一方面,我直接按照电源电压的初始相位角根据周期来估算他的合闸角,是这个意思吧,另外变压器 ...

最近看了一些教材,应该是电压过零点为0°这样来算的,根据波形对应设置即可
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

发贴规则: 
1.严禁将帖子发至无关版面,请选择对应版块发贴,以维护论坛的系统性和整洁性。
2.提问题需要将问题描述清楚,涉及到仿真模型问题需要添加报错图片或描述,上传仿真模型效果更佳。
3.由于论坛的时效性不足,可以发帖后点击楼层下分享到:QQ好友和群快速得到关注。
4.保持和谐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电力仿真论坛

GMT+8, 2024-11-1 07:01 , Processed in 0.144505 second(s), 69 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表