小电流接地系统非故障线路零序电流

[复制链接]
发表于 2020-11-1 21:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册可看大图、可下载

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
图1代表架空线路,图2代表电缆线路。为什么二者零序电流的幅值差这么多(都为非故障线路)

图1

图1


图2

图2


回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-2 09:42:37 | 显示全部楼层
电缆零序电流大是合理的,但是大这么多应该是模型参数设置的不对。太大了或者太小了,又或者长度不合理,没有模型不好确定。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-2 11:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
sun_zy 发表于 2020-11-02 09:42
电缆零序电流大是合理的,但是大这么多应该是模型参数设置的不对。太大了或者太小了,又或者长度不合理,没有模型不好确定。

图1是电缆线路的参数,图2是架空线路的参数。麻烦您给看下。。

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 11:14:29 | 显示全部楼层
你电缆和架空线的电容差了100000倍,所以拟电流差这么多也就不奇怪了,中压里面没有差这么大,也就几百倍,你的参数最好再核实一下。