请问各位,小电流接地故障的故障初相角怎么设置,需要调哪些或者哪个参数?

回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-2 18:51:03 | 显示全部楼层
通过开关控制接地时刻就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-2 19:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
sun_zy 发表于 2020-07-02 18:51
通过开关控制接地时刻就可以了。

您好,根据您说的?我想将初相角设置为45度和90度,请问怎么设置?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 11:11:54 | 显示全部楼层
一个周波20ms,360°,按照你想要的算就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 15:42:10 | 显示全部楼层
hey 发表于 2020-7-2 19:13
您好,根据您说的?我想将初相角设置为45度和90度,请问怎么设置?

先不投入故障仿一下,然后想自己在什么相位处设置故障,将对应时间设置进接地开关就行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 15:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
smileland 发表于 2020-07-03 15:42
先不投入故障仿一下,然后想自己在什么相位处设置故障,将对应时间设置进接地开关就行。

谢谢大佬,懂了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 15:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
sun_zy 发表于 2020-07-03 11:11
一个周波20ms,360°,按照你想要的算就行了。

谢谢大佬,懂了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-6 11:25:25 | 显示全部楼层
故障初相角的定义不是说故障发生时刻的角度吗?我觉得应该是调整电源相位吧,电源相位经过变压器的相位偏移,达到故障点的相位才是故障初相角吧
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-7 21:07:51 | 显示全部楼层
大神,你好,请问应该怎么调故障相位角?还是没太明白。谢谢指点了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-1 08:58:26 | 显示全部楼层
sun_zy 发表于 2020-7-2 18:51
通过开关控制接地时刻就可以了。

大佬,这个开关是加在timed fault logic元件上吗?加什么样的开关呢?TWO STATE SWITCH开关没有控制时间这个功能,能具体说说如何操作吗?大佬
回复

使用道具 举报

发贴规则: 
1.严禁将帖子发至无关版面,请选择对应版块发贴,以维护论坛的系统性和整洁性。
2.提问题需要将问题描述清楚,涉及到仿真模型问题需要添加报错图片或描述,上传仿真模型效果更佳。
3.由于论坛的时效性不足,可以发帖后点击楼层下分享到:QQ好友和群快速得到关注。
4.保持和谐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电力仿真论坛

GMT+8, 2024-5-6 16:51 , Processed in 0.132653 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表