请教大家,为什么在Simulink中用双端法检测配电网小电流接地单相故障时,改变过渡电阻,靠近系统电源侧的电流随着过渡电阻增大而减小,反而靠近负荷侧的电流随着过渡电阻的增大而增大呢?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 14:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以发个仿真或者图,这个可能和负荷的配置有关吧
一个兴趣广泛的灵魂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 19:34:37 | 显示全部楼层
花月mmc 发表于 2020-10-23 14:34
可以发个仿真或者图,这个可能和负荷的配置有关吧

前辈您好,图二就是用凯伦贝尔变换后的线模分量,分别用0.02、20、2000欧的过渡电阻仿真,在负荷侧随着过渡电阻的增大而增大。负荷是(400+j20)。。不知道是哪里有误,请您指教下